土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电源进线应该采用哪种接法

电源进线应该采用哪种接法

发布于:2009-04-05 22:22:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,共20多个电机,每个电机相距5米左右,请问应采用哪种接法

Image00000.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱芳的日子
    第一种的母线载流量好确定,进电机的线可以用相同截面积的线。
    第二种就有点那个了。。。。
    2009-04-09 10:15:09

    回复 举报
    赞同0
  • jingtx
    jingtx 板凳
    第一种方法可靠性高,
    2009-04-08 12:23:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2097 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教

请教一下 变压器高压侧电流互感器的变比选择方法 例如计算为180多 选250/5 300/5 350/5等