土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 二桩承台偏移500如何处理
二桩承台偏移500如何处理
某工程基础为桩基础。桩径350MM沉管灌注桩,因放线问题,导致二桩承台偏位500。桩承台设计底部仅设12间距200的双向单层钢筋网。柱截面为400*400。在不加桩的情况下,有什么好的处理方法。

向大家求助。

全部回答(18 )

  • kikott

    "在小偏心的情况下,一般在构造上按倒牛腿处理比较有效,..."这个牛腿怎么做呢?
    2012-10-17 11:50:17 来自 PC 评论 举报
  • mokson2000
    桩偏位处理应视具体情况具体分析,1、柱下荷载不大可以考虑在两个承台之间梁加大做成梁上柱做法;2、柱下荷载比较大时,偏位的承台应增大面积并考虑增加承台和连系梁的刚度和强度,抵消因偏心造成的桩顶弯矩。
    2009-12-25 09:27:25 来自 PC 评论 举报