房子的尺寸在布置图上有,建五层,家共用一个楼梯,一个占5.4米,一个占7.2米。但一楼二楼用框架是互通的,三楼以上从楼梯后面分开。楼梯对的方向是东边,北南边都是同样的房子墙挨墙,东边从二楼起前出1.24米的挂梁。大点的方框是400*400的柱子,小点的是240*240的柱子。除了四边墙、楼梯、卫生间从一楼到五楼加墙,其它的一、二楼是空的,三楼以上按布置图建240的墙分开。这个柱子图是一楼顶的,因为是二层承重,所以二楼顶的梁比一楼顶的宽多了50,高多了100。
我想问一下这些柱子分布是否得当,梁的尺寸怎么样。因为自己懂得不多,这些尺寸是与亲戚商量后定的。
[
本帖最后由 tx11048321 于 2009-4-5 21:20 编辑 ]
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
框架结构跟剪力墙结构最大不同点,就是框架结构柱子要尽量对齐。
除非不得已,少数而且不重要的柱子才可以偏位。
你的这个平面结构的布置,显然就是做的剪力墙的设计,再套上框架的柱子!!
你的柱子XY方向没有一排是齐的!:L
回复 举报