土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 有抗震缝的高层在PKPM中建模时分开建还是一块建

有抗震缝的高层在PKPM中建模时分开建还是一块建

发布于:2005-04-27 14:02:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
如果一栋高层被抗震缝分成两部分,但筏板基础是连在一起的,是应该分别在PMCAD建模还是一起建?从上部结构质量中心的位置来考虑应该是分开建,做基础时再拼在一起。可分开建时每一部分的风菏载不是比实际情况大了?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • 张小张小强强
    12楼的我支持你
    我一个大地下室,两个塔楼
    照常规布置墙柱后,前四个阵型是平动为主(0.98,0.99)
    第五、六阵型是扭转为主的
    看振动动画可以看见,前四个阵型是两个多塔分别沿两个方向平动
    所谓阵型混乱是子虚乌有的
    2008-03-23 23:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • huwei1993
    huwei1993 板凳
    1。先整体建摸计算,但是必须选取足够的振型。
    尤其对比较规则对称的结构,由于低阶振型重合或相似,变形很小。


    2。再分开建摸计算。对每个塔楼平面的规则性及竖向刚度进行单独且准确的分析。
    2005-06-17 14:26:17

    回复 举报
    赞同0