请问大家80*6和60*8的铜排哪个过流量大,
有人说这么计算可以吗???????
矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
  [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]

全部回答(4 )

  • cz13306196492
    80*6的铜排载流大些,散热面积不一样
    2009-04-06 13:50:06 来自 PC 评论 举报
  • xgdtcs
    可以简单换算一下它们各自的散热面积,做个区别即可啊:
    80*6的 S=2* L*80+2*L*6=2*86L
    60*8的 S=2* L*60+2*L*8=2*68L
    L——是相同的母线长度
    :victory: 这样解释,是不是更简单明了呢:victory: