土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ ◆紧急求助:关于三级钢代换一、二级钢的问题?◆

◆紧急求助:关于三级钢代换一、二级钢的问题?◆

发布于:2009-04-04 15:45:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
公司下一批船的钢筋都是三级钢了,原图纸钢筋都是一级和二级的。梁和板主筋我都是等强度代换,即As*210/360=As'(As*300/360=As'),现在问题是梁的箍筋怎么代换啊?
我是这样换的:8@100/200(2)=6@100/200(2), 根据这个:360*28.3*200/(210*28.3)=192mm,取190mm不好看,所以就取200,没什么问题吧?梁宽200居多,配筋率应该符合。

柱子是小偏压,等面积代换,是不是把一、二级钢筋符号改成三级钢符号就完了?三级钢比二级钢贵,如果这样的话,省不了多少呀,柱子的钢筋占了整栋楼钢筋的四分之一呢,柱子有没有别的方法代换???

听人说二级钢换成三级钢,在梁板上才体现出节约,我见也没节约多少啊。公司还有六十多栋15层的住宅楼,钢筋全换成三级钢的话能省很多一

[ 本帖最后由 fenghanhai 于 2009-4-9 01:28 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2133 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

短肢剪力墙 连梁

请问各位前辈: 在短肢剪力墙结构中的连梁和多肢剪力墙中的连梁的区别是什么啊? 短肢剪力墙的连梁截面的高度是怎么定的?在初步设计时,高度该预估多少??它和墙的跨度有什么关系?高度是跨度的1/12~1/18吗? 在布置短肢剪力墙时,其间距有什么规定? 我最近在做一个底部大空间的剪力墙结构,上部用短肢剪力墙结构。是新手,特希望各位前辈能给予帮助![ 本帖最后由 zhawanli1019 于 2009-4-4 13:58 编辑