土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 制药厂净化级别的换气次数

制药厂净化级别的换气次数

发布于:2009-04-04 11:24:04 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
制药厂净化级别的换气次数

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • swoline
    swoline 沙发
    十万级的不低于15次,万级的不低于25次,千级的规范上就没说了,得考虑层流之类的了,不过我前段时间做的一个设计,业主要求万级,我选的30次换气次数(平均),后来去做调试时,静态时级别已经能达到千级了,所以我觉得这跟施工很有关系,一般千级时,选用40多次换气,应该差不多了,百级时,断面风速在0.35-0.45,我一般选0.4,这样基本也能保证了
    2009-04-16 16:45:16

    回复 举报
    赞同0
  • geminixu
    geminixu 板凳
    没有固定的数值,但FDA推荐在无菌制药C级(万级)洁净室的换气次数要求不小于25次,可参照执行。
    2009-04-06 10:17:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 421 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急求暖通、净化工程项目

小弟刚自创公司不久,急寻洁净工程、暖通工程项目。重金回报

回帖成功

经验值 +10