变压器问题请教

发布于:2009-04-03 22:06:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我是刚接触供配电技术的新手,请教前辈们一个困扰我很久的问题:比如一个10KV/0.4KV的配电变压器,容量为100KVA,如按功率因素为0.85计算,那么这个变压器是不是只能带100*0.85=85KW的有功.这个85KW是他三相的有功还是他每一相就能带85KW,一共可以带85*3=255KW呢,请前辈指点.谢谢

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • song237358304
    song237358304 沙发


    本人愚钝理解不了,请各位赐教
    2009-04-09 22:25:09

    回复 举报
    赞同0
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    很显然三相算有功功率的时候
    不管用线电压 线电流或相电压 相电流
    计算公式是一样的
    P=根号3*U*I*功率因数
    2009-04-09 19:44:09

    回复 举报
    赞同0