土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM新规范实战操作.rar

PKPM新规范实战操作.rar

发布于:2005-04-27 10:04:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
供你参考!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tianshui2000
    tianshui2000 沙发
    以上是内容!
    2005-04-27 11:01:27

    回复 举报
    赞同0
  • tianshui2000
    tianshui2000 板凳
    6、SATWE、TAT的上述偏移值5%是固定的,按规范取用的,而PMSAP偏移值可以X、Y向不用,均由用户输入。
    7、对于一般的、常规的高层建筑结构,要选择“偶然偏心”。
    之四~楼层最小地震剪力系数(剪重比)
    规范:抗震规范5.2.5、高规3.3.13条规定,抗震验算时,结构任一楼层的水平地震的剪重比不应小于表5.2.5给出的楼层最小地震剪力系数值。强制性条文。
    实现:1、SATWE、TAT程序设有控制开关,由设计人员决定是否由程序自动调整。PMSAP无开关,程序内定自动调整。
    2、若选择由程序自动进行调整,则程序对结构的每一层分别判断,若某一层的剪重比小于规范要求,则相应放大该层的地震作用效应,以使其满足最小剪力系数要求。但此时用户仍应知道该结构的方案可能存在缺陷的。
    3、当楼层剪重比不满足要求时,首先要检查有效质量系数是否达到90%。若没有达到,则应增加计算振型数。
    4、当有效质量系数满足且楼层剪重比不满足要求时,反映了结构刚度和质量可能不合理分布,应对结构方案的合理性进行判断,并调整方案,或由程序自动把基底剪力提高。
    5、程序自动调整的方法是直接调整构件的地震内力。如楼层该方向的剪力系数需调整1.2的系数时,程序把构件该方向的地震内力放大1.2倍。不调整该方向的地震位移。
    之五~位移比
    规范:高规第4.3.5条规定,结构平面布置应减少扭转的影响。在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,A级高度高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.4倍。
    实现:1、规范对结构层位移比的控制,均要求在“刚性楼板假定”条件下计算。为此,软件专门设计了“强制各层为刚性楼板”的参数(SATWE及PMSAP有此开关,TAT中为内定刚性楼板假定),以适应规范的要求。对于有弹性板或板厚为零的工程,应计算两次。先在刚性楼板假定条件下计算位移比,再在真实条件下完成其它计算。
    2、针对此条,程序中对每一层都计算并输出最大水平位移、最大层间位移角、平均水平位移、平均层间位移角及相应的比值,用户可以一目了然地判断是否满足规范。
    3、引入“刚性楼板”的概念后,层平均位移采用算术平均算法,即层最大位移和层最小位移的和之半算得。
    4、层位移比的验算应该考虑偶然偏心影响。
    5、当位移比不满足要求时,往往是结构刚度布置不均匀,如*一边布置剪力墙,或支撑布置不均匀等,也可能是结构上下刚度偏心较大引起,如带有偏心布置的大底盘高层建筑,在交接层。
    6、位移比反应了结构在水平力作用下的扭转程度,当位移比达到边界时,还应考虑地震作用的“双向地震”组合,这会使结构配筋等大幅度增加,所以应尽量控制结构刚度在较均匀的范围内。
    7、为了明确控制结构的位移比,对多塔结构最好分开计算,保证设计安全。
    之六~有效质量系数与计算振型数
    规范:高规5.1.13-2条规定,抗震计算时,宜考虑平扭耦连计算结构的扭转效应,振型数不应小于15,对于多塔结构的振型数不应小于塔数的9倍,且计算振型数应使振型参与质量不小于总质量的90%。
    实现:1、WILSON E.L教授最早提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的。
    2、现在提供的方法是一种适用于刚性楼板和弹性楼板的通用方法,用于计算各地震方向的有效质量系数。
    3、保证有效质量系数超过0.9。超过0.9意味着计算振型数够了,否则计算振型数不够。如果不够,说明后续振型产生的地震作用效应不能忽略。如果不能保证这点,将导致地震作用偏小。按此地震作用设计的结构将存在不安全性,所以应该增加振型数重算。
    之七~周期比
    规范:高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期Tl之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。
    实现:1、本条是限制结构抗扭刚度不能太弱。周期比Tt/Tl不满足本条规定的上限值时,应调整抗侧力结构的布置,增大结构的抗扭刚度。在结构外围增加墙体、减少核心筒的刚度、增加外围连梁的高度等加强四周结构的刚度的措施,均可以使结构的扭转周期*后。
    2、程序计算出每个振型的侧振成份和扭振成份,二者之和等于1.0。如果某个振型的侧振成份大于扭振成份,那么这个振型就是平动(侧振)振型,反之则是扭转(扭振)振型。
    3、对于一般结构,最长扭转周期是第一扭转周期Tt,而最长平动周期是第一平动周期Tl。对于复杂结构还应结合结构整体空间振型动态图形来确认,排除较长的局部振动周期。
    4、周期比的要求原则上是针对高层建筑整体振动效应,并且为了避免局部振动,结构也应该按“刚性楼板假定”来分析,这样得到的周期比才有意义。
    5、对多层建筑不需要控制周期比,只有高层
    2005-04-27 11:01:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PKPM中柱底内力如何求荷载标准组合值

PKPM中柱底内力计算后均为设计值,如何求荷载标准组合值?谢谢

回帖成功

经验值 +10