土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外排水管道坡度

室外排水管道坡度

发布于:2005-04-27 01:50:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我设计的一座住宅楼的排水,排水管道采用PVC管道,进化粪池前为DN200坡度为0.003。化粪池后坡度0.002.5,我怕不能排出水,我选的是DN300管道,问各位,这种做法是否会引起排水不好,如果出现这种问题该怎么办,有解决的办法么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • vvvmuvvv
    vvvmuvvv 沙发
    千分之三
    2005-04-27 10:06:27

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳


    已经施工完了?如果正在施工阶段,那么赶紧及时联系改过来。
    化粪池前d200 i=0.003 后d300 i=0.0025偏小了点,怕到时经常堵。
    不过你可以根据充满度算一下流速,对照一下规范,是不是能达到最小流速。
    2005-04-27 10:04:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多