土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷问题

制冷问题

发布于:2009-04-03 11:35:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教一下行内高手,现在所说的压比是指的压缩机进出口压力比还是冷凝压力和蒸发压力的比值,再一个就是衡量一个制冷剂的好坏除了看cop、排气温度、压力、溶剂制冷量,但是和压比和功耗有关系吗在cop很好的前提下?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • guanglin383
    guanglin383 沙发
    压缩比是冷凝温度对应饱和压力和蒸发温度对应饱和压力的比值
    cop衡量的是整机的综合性能,不是衡量“制冷剂的好坏”
    要单纯衡量制冷剂的“好坏”,可以直接了解化工厂家提供的制冷剂物性参数,比如大金的R410a
    2009-04-09 12:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • henji1216
    henji1216 板凳
    压缩机进出口压力比值(其实近似等于冷凝压力与蒸发压力比值)应该最能衡量功耗大小。
    衡量制冷剂好坏?
    要了解制冷剂物性的话这论坛里面有很多帖子.
    搞设计要选用制冷剂的话,在能达到设计目标情况下, 使用哪种制冷剂综合成本低就使用哪种吧,毕竟制冷剂不同,相应压缩机和换热器价格差别还是比较大的。
    2009-04-07 17:57:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助--冷库改造

一氨机组制冷冷库库温―18℃,面积为30平米高4米,采用四组U型顶排管,φ38无缝钢管每组108米。现拟改为氟制冷15匹半封风冷机组,请问有实际改造经验的高手,该U型顶排是否能用需不需要改造?如何供液?请指教,多谢!

回帖成功

经验值 +10