土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 验算4m高围墙加壁柱遇到的一系列问题,请大家多多指教!

验算4m高围墙加壁柱遇到的一系列问题,请大家多多指教!

发布于:2009-04-03 10:47:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
刚做了一个长78m高4m的片墙,兼做网球训练墙,最后结果取为49墙,每4.2m加370X250砖垛一个,M5混合砂浆砌筑。
遇到的问题,验算沿齿缝弯矩通过,验算承载力通过,偏心距也通过,但是按照4.2mT型截面验算通缝弯矩怎么都通不过,如果按照每米验算通缝,墙就要做到620厚,太厚了!请大家指教,沿通缝弯矩验算是否针对纯悬臂构件?加壁柱的通缝弯矩是否不需要验算?

全部回复(25 )

只看楼主 我来说两句
  • webpoint
    webpoint 沙发
    好东西.谢谢楼主无私奉献.分享
    2011-03-17 19:54:17

    回复 举报
    赞同0
  • lileilei1984
    lileilei1984 板凳
    需要计算,加壁柱的话可以按照三遍支撑的板计算弯矩,但是墙厚各种情况都需要计算
    2010-12-21 23:06:21