我们小区的弱点机房08年10月投入使用,一直还比较稳定,但是09年2月开始就出现了漏保跳闸现象,小区机房配电采用三相四线制,功率为10KW。配电取自楼内总配。
机房内的配电箱,有个三相四线的总漏保,漏保的电流值可调,有0.1A、0.3A、0.7A几个档。最近跳的很频繁,我把整定值从0.1调到0.3,跳的次数少多了,但是隔几天还是会跳。
在09年1月,地库的立体车库在施工,年前完成施工,最近在进行调试,从时间上考虑,我怀疑是立体车库的大功率电机使用造成的,因为正常的大功率电机前面都用空气开关,不用漏保的。但问题是,电机接到漏保的前级会影响漏保动作么?
立体车库的电和我们配电箱的总进是一条线,也是三相,35个平方的。我简单画了个图,不知大家能不能看懂。
机房配电柜是成品柜,东西都是 梅兰日兰 的。

全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
jscuiyue
沙发
恩 恩 学习了:handshake
2009-04-20 09:35:20
赞同0
-
sleepinggod
板凳
谢谢大家,整定值调大了,已经有三周没有跳了。其实一般机房可以不设漏保的,这是我的一个师哥说的,他说他用空开老跳,把空开断了,再也没有出过跳闸情况。
2009-04-19 01:57:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报