土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【重要更改,详细过程,待分析解答】A、C相逆相序,变压器变化?保护变化?

【重要更改,详细过程,待分析解答】A、C相逆相序,变压器变化?保护变化?

发布于:2009-04-03 00:40:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
保护装置用的是“深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统”,说明书均是指《深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统技术使用说明书Ver3.11》,变压器差动保护使用的是其中“ISA-387G变压器差动保护装置”。见附件
该变压器为35kV-10kV,高压侧进线为逆相序,变压器低压侧出现相序与高压侧对应,也就是也为逆相序,高低压侧的CT均按照相应相序安装和接线,所以,从CT二次侧出现到“深圳南瑞 ISA-300”装置也是逆相序电流进入。
正常的情况下,高压侧按照ABC相序接入,向量图如下:

当变压器高压侧接入为“CBA”时,变压器联结组别不会发生变化,任然是YND11,同样是低压侧电流超前高压侧30°,只是为逆相序。
当我们试图将CT二次电流(反相接入装置,即这个时侯把我们看见的A411接入本应该接C411的端子,我们看见的C411接入装置的A411),(也就是A411接入P10-3,C411接入P10-1------参见《深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统技术使用说明书Ver3.11》第228页)在引入装置“深圳南瑞ISA-300”的时候,变压器投运发生比率差动动作。
但是,我们将这个逆相序的电流接入保护装置,顺序按照“本应该正确的变压器相序接线”的顺序,也就是按照A411接入P10-1,C411接入P10-3),差动保护是正确的,但是会发一个“母线PT断线告警”。
问题一:为什么会发这样一个告警?
问题二:为什么这样的逆相序电流接入装置,差动保护是正确的?我们装置里面设置的联结组别还是Yd11,但是从《深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统技术使用说明书Ver3.11》第217页的公式看来,应该是有影响的吧?
问题三:为什么我们将AC相换相接入装置,会出现比率差动动作?
可能还有一些问题,不过目前我有些没有搞明白,先这样吧。
标题 版块 最后发表 状态
《深圳南瑞ISA-300变电站综合自动化系统技术使用说明书Ver3.11》
一直没有发上来,换了张帖子重新发的。链接:
http://bbs.co188.com/list/viewthread.php?tid=1330053&ofid=0&extra=page%3D1&frombbs=1

[ 本帖最后由 liliang0205 于 2009-4-27 21:44 编辑 ]

DCM))7XXT@)Y9V{`L8PJ8C9.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • soho360
    soho360 沙发
    我非常同意你的观点,非常正确
    2009-08-21 23:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • moon200
    moon200 板凳

    如果一次进线反了 流入保护电压 a滞后b b滞后c120 任然会判断为负序电压,一二次不改线的情况下差动是不会动作的,如果要将差动卷也一起该线的话 还应改动保护的平衡参数 如果你二次ct以主变二次为基准接线这该为YD5 若以高压侧进线为基准应该改为YD1
    2009-05-07 18:08:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

坏了的变压器(续)

[localimg=600,450]4[/localimg][localimg=600,450]4[/localimg]

回帖成功

经验值 +10