土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 配电设计,断路器选择后,电缆选择的问题

配电设计,断路器选择后,电缆选择的问题

发布于:2009-04-02 22:13:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在选择了断路器后,根据断路器额定电流In选电缆时,各位是在额定电流In的基础上乘以多大的系数来选择电缆的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzhihua1983
    ,要考虑电缆的发热及敷设位置等
    2012-06-29 10:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • lytliangyantao
    整定电流就是选电缆的内在依据,如果此时的电缆是在温度30度以下的空气中布置,则不用再乘系数(电缆的额定载流量就是在这个环境下试验的);如果电缆加了套管或在密闭桥架中布置,那就要*一定的系数。说白了,这个系数就是要考虑电缆充分的散热,也即选电缆的外在依据。

    [ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-5-20 21:02 编辑 ]
    2009-05-20 20:59:20

    回复 举报
    赞同0