土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工工序交接:变电所达到了什么条件才可由土建交给电气安装?

施工工序交接:变电所达到了什么条件才可由土建交给电气安装?

发布于:2009-04-02 19:23:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变电所,2层,上层配电室,下层电缆夹层,外附两个变压器室。风机,室内照明由土建施工。
整个变电所达到了什么条件电气才能开始进行安装?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangyuchuan1005
    与盘、柜装置及二次回路结线安装工程有关的建筑工程的施工,应符合下列要求:
    一 、与 盘 、柜装置及二次回路结线安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。当设备或设计有特殊要求时,尚应满足其要求。
    二 、设备安装前建筑工程应具备下列条件:
    1.屋顶 、楼板施工完毕,不得渗漏
    2.结束室内地面工作.室内沟道无积水、杂物。
    3 预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件应牢固。
    4.门窗安装完毕
    5 进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行施工的装饰工作全部结束。
    三 、对有特殊要求的设备,安装调试前建筑工程应具备下列条件:
    1.所有装饰工作完毕,清扫干净。
    2.装有空调或通风装置等特殊设施的,应安装完毕,投人运行。


    以上是GB50171中关于盘柜安装前对土建要求的规定


    与高压电器安装有关的建筑工程施工"应符合下列要求
    一、与高压电器安装有关的建筑物$构筑物的土建工程质量"应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定!当设备及设计有特殊要求时"尚应符合其要求!
    二、设备安装前"土建工作应具备下列条件
    1、屋顶、楼板施工完毕,不得有渗漏
    2、室内地面基层施工完毕,并在墙上标出地面标高,在配电室内设备及母线的构架安装后,作好抹光地面的工作;配电室的门窗安装完毕
    3、预埋件及预留孔符合设计要求,预埋件牢固。
    4、进行装饰工作时有可能损坏已安装设备或设备安装后不能再进行的装饰的工作应全部结束
    5、混凝土基础及构架达到允许安装的强度"设备支架焊接质量符合要求
    6、模板$施工设施及杂物清除干净,并有足够的安装用地,施工道路畅通。
    7、高层构架的走道板、栏杆、平台及梯子等齐全牢固
    8、基坑已回填夯实
    三、设备投入运行前,土建应完成下列工作
    1、消除构架上的污垢,填补孔洞以及装饰等工作
    2、完成二次灌浆和抹面
    3、保护性网门,栏杆及梯子等齐全
    4、室外配电装置的场地应平整
    5、受电后无法进行或影响运行安全的工作施工完毕

    以上是GBJ147中关于高压电器安装前对土建要求的规定

    除了我查到的这两个规范还有没有别的规定???
    2009-04-04 00:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    楼上说得对,两者从工程一开始就是穿插进行施工的。。。
    2009-04-03 07:53:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

+++++++综合楼工程电气监理细则

+++++++综合楼工程电气监理细则 http://www.jgzj.net/bbs/?fromuser=lsj9800

回帖成功

经验值 +10