发布于:2009-04-02 15:52:02
来自:暖通空调/采暖供热
[复制转发]
大家好!想请教个问题:采暖课本上重力循环系统管路水力计算中,就是例题4-1中
根据并联环路节点平衡原理(管段15、16与管段1、14为并联管路),通过第二层管段15、16的资用压力为ΔP 15、16=ΔP I2-ΔP I1+Σ(ΔPy+ΔPj)1、14=1285-818+32=499Pa,本人不明白为啥要加上1段和14段的阻力呢,因为15、16和1、14两段管路是并联,应该阻力相等。
麻烦各位大师给解决下,万分感谢!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
a121014
沙发
这个还可以哦
2012-01-03 15:29:03
赞同0
-
kk82521169
板凳
ΔP15、16指的是采暖热水在管段15、16所消耗的阻力,包括沿程和局部阻力。
2011-11-08 10:11:08
赞同0
加载更多雅其