土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 减压阀供水,管道震动,噪音

减压阀供水,管道震动,噪音

发布于:2009-04-01 22:15:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我有一减压阀给水系统,高层建筑,从上向下供水,设四级减压阀供水,运行中管道震动厉害,发出噪音,早、中、晚较严重,一有用水就发出响声,压力反复调过,都在设计压力上,震动是压力也剧烈波动,请各位高手指点一、二。不胜感谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • jswhgc
    jswhgc 沙发
    经减压阀减压引起管道震动问题
    谈谈我们大楼引起管道震动的原因和解决方法。该大楼,自来水供水压力为0.9MPa经过减压阀减压成0.5MPa,供水系统三年来一直工作正常,有一天忽然发现,经过减压阀减压后的管道,一用水,管道就发生剧烈震动,响声很大,水压也剧烈波动,刚开始怀疑是减压阀压力调整问题,对压力反复调整后,问题依然存在,而后又打开减压阀检查修理多次,问题依然未解,还有一理论说是管道内存有空气,再用水系统的最高点进行了反复的排气操作,问题依然如故。
    经过对现场管道布管走向观察和理论分析,最后认定还是管道内存有空气所致(空气来自于自来水供水管道),在用水系统主管道(DN80)路径中,有一段与地面呈垂直布置的型管道,因为两端低中间高,所以气体会聚集到高处。通过减压阀减压后的水系统主管道,型段里的气体,通过以上所述的常规排气操作,因管道中的水流流速不够,无法带走排出型管道里的气体。
    找到问题起因后,针对现场情况,首先关闭接减压阀的自来水供水阀门,接着把减压阀减压压力调到最大(近乎直通状态),然后把接在型管道上的所有用水设备全部打开,而后快速打开接减压阀的自来水供水阀门,进行高压差强制放水排气数分钟,最后把供水系统调整回正常状态,OK。
    2011-10-24 14:58:24

    回复 举报
    赞同0
  • 陈大亮
    陈大亮 板凳
    管道中增加柔性接头,或者增加固定支架。
    2009-04-04 20:20:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

造价时洗手盘、大便器下的排水管要算长度吗

洗手盘、大便器下的排水管要算长度吗?一般是多少呢?

回帖成功

经验值 +10