土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问,石油化工装置里的设备如何区分防雷和防静电?
如题,对防雷和防静电就是分不清楚

按规程,金属油罐是防雷,并且防雷兼做防静电,而对于装置上的设备,换热器应该是防静电,那其他的卧罐,卧式锅炉,房间内的设备,应该是防雷还是防静电呢?

全部回答(2 )

  • 无人喝彩
    这个要看防雷的概念了
    防直击雷,则需要用避雷针,采用滚球半径法来计算。如果防感应雷,则需要用环形接地母线,具体防雷要求要看建筑的防雷等级。
    2009-04-03 14:46:03 来自 PC 评论 举报
  • tony_return
    我在绘制厂区的防雷、防静电接地图,对于装置上的设备确实感觉很难区分,一个1米高的小罐子,在装置框架内,到底是防雷还是防静电呢? 如果说是防静电,那几米高的罐子才是防雷呢? 如果说卧罐都是防静电,那液化气站露天的卧罐也是防静电吗?还是防雷? 没有人能回答我吗?
    2009-04-02 22:08:02 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10