急急急,请指教

发布于:2009-04-01 17:10:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现经营一家超市,房子结构是框架五层,消防上说一层是半地下,因为前面道路跟二层平,但一层跟市场地面平,一层有两个出口,二层有一个出口,总共三个安全出吕。建筑面积680平方,(宽24米长28米),但一层跟二层的面积因面店隔离只有450平方,中间有个天井占130平方,(天井为宽6长21米)天井在正中间。一至四层分别是(一二层百货超市,三四层服装),五层库房,蔬散通道前面两侧面各一楼梯通道1。60米宽,后面两蔬散通道在中间交插一起。请问各位大虾,这样的结构要不要装自动喷淋系统?如果装的需要多少费用?请大家出出注意。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wjh-wjm
    wjh-wjm 沙发
    急急急,请指教
    2009-04-03 10:16:03

    回复 举报
    赞同0
  • wguihongtm
    wguihongtm 板凳
    不是特别明白你说的一层是不是在地下,建筑面积到底有多少?
    建规8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
    4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;
    2009-04-02 13:25:02

    回复 举报
    赞同0