土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电柜防护等级有没有强制标准

配电柜防护等级有没有强制标准

发布于:2009-04-01 16:09:01 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
遇到一个问题,业主要求配电室低压配电柜外壳防护等级IP54,通常我们选IP3X就可以了,配电室也不是多尘潮湿环境,想把等级降下来,可就是找不到可靠依据,请教一下各工作场所的配电柜外壳防护等级有没有强制性标准可以借鉴?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liying615
    liying615 沙发
    建筑工地用配电室低压配电柜外壳防护要做防水一般配电柜只做防尘。国标里都有!
    2009-07-17 11:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • wwgxs
    wwgxs 板凳
    :victory: :time: :kiss:
    2009-04-02 22:05:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多