采暖热负荷计算问题:
一.分户计量住宅采暖
1. 关于户间传热的问题?两户间的内墙 是不是要在两个房间都要计算一遍.
2. 每户入户门怎么考虑? 按外门计算吗?
3. 邻近楼梯间的隔墙?
4. 阳台处怎么考虑?阳台门. 还有阳台那面窗户.阳台里面那个窗户.
5. 一层考虑地面楼板 中间层考虑上下的楼板 顶层楼板加屋面 这样考虑对吗?
6. 冷风渗透耗热量的计算? 住宅可以用体积法吗?
7. 假如建筑给不出详细的K值怎么办?比如外门甲方自定.
二.办公楼计算冷风渗透和住宅的计算方法?有什么不同 都用体积法可以吗?
三. 计算散热器片数时.用散热器单片的散热量计算时?那安装形式.连接形式等系数怎么考虑?有简单的方法没.
我一直很苦恼真希望有人能给我解决下.我图会画了 可是计算还一塌糊涂.
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dddddddgao
沙发
关于1,因为要分户计量,考虑到其他相邻户不采暖情况下,室温也要达到规范要求,所以要计算户间传热。但温差多少度很难说,我见过按7度算的,也见过按有外门窗的不采暖房间隔墙那条修正计算的。
2009-04-07 19:01:07
赞同0
-
yanxinming198608
板凳
谢谢高手指教 :)
2009-04-07 17:09:07
赞同0