质量事故情况:
桩基土方开挖,桩头凿至设计桩顶标高后,发现有部分桩外圈是砼,但是桩芯中间部分较松或者含较少石子的砼,直径在100-250mm间。附属楼共有47只桩,其中7只桩,开挖后的深度分别为:1#桩6.8m, 4#桩0.6m, 34#桩3.2m, 37#桩4.7m, 38#桩2.9m, 45#桩1.5m, 36#桩0.6m。2#车间共有132只桩发现有38只桩也出现此类质量问题。
我方是建设单位,以下是施工单位提出的原因:
1.砼质量原因:因是商品砼,它是整车运输,一直搅拌转动且桩头凿开后外围砼均正常,只有中间小部分较松。如果有问题,应会造成整体桩砼强度不够,所以排除砼质量问题。
2.机械原因:施工现场有4台桩机施工,大部分桩是好的,有问题的桩4台机械或多或少都存在,也可以排除机械造成的问题。
3.人为因素:工人在施工工程因操作不当造成,最后导管拔出时速度过快。由于砼与导管产生摩擦,速度过快,导管内混凝土自然同时拔出。管拔出泥浆面后,上面的砼回转时,上面泥浆水进去了,才导致了这些桩中心有较松的现象。
我方对他们提出的原因表示怀疑,请教下各位!!!!
  • l0zhuweiwei
    l0zhuweiwei 沙发
    人为灌注过程中问题 不太常见 不过我见过 原因是 灌注快要结束时候 导管埋深相对较深 灌注结束后 才将导管全部拔出 导管内部砼不密实 导致虚心现象 希望对你有帮助
    2011-04-29 08:30:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

装饰装修材料

返回版块

6.33 万条内容 · 201 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

忽冷忽热您准备好了吗?

转眼间已即将步入四月, 没有了冬天的严寒是不是已经放松了对身体的保暖? 近来气温一直跌宕起伏、雨雪不定。对此专家指出,忽冷忽热天气更考验人的身体。预防保健胜过良药万千,在多喝水、少吃辛辣食物、进行适合的有氧锻炼的同时您是不是也为温馨的家安装了必要的采暖措施呢?“热是向上运行的!” 这个朴素的事实简明扼要地诠释了电采暖为什么能提供比其它散热片系统更舒适的采暖环境。一个散热片系统向头部的高度发散热量,进而向屋顶扩散,遇冷后然后向下在脚部时变成冷的空气。电采暖系统则不一样,在腿部,身体和头部都能产生一个舒适温馨的温度。又因为它只产生非常平缓的流动空气,空气中流动的尘埃粒子非常低,这对敏感人群和哮喘病人是一种解脱。