土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 菜鸟请教两水泵并联扬程流量问题

菜鸟请教两水泵并联扬程流量问题

发布于:2009-03-31 18:33:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
已知供水干管实际流量275-280T/H,管径273 现有三台H=60M,Q=173t/m3/H的泵并联,型号 IR123-100250B 二用一备
请问能满足要求么?两台泵并联的流量和扬程是多少?这样用经济么?

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • haocaixia780729
    画管网特性曲线和生产厂家提供的泵的性能曲线,查交点是否在高效区内。
    2009-07-16 09:44:16

    回复 举报
    赞同0
  • song74948
    song74948 板凳
    根据流量,你处管径选的是合适的,两台水泵并联后流量大约应在271立方/小时左右,扬程比60略有增加,这样运行不太经济。
    山东供热网

    [ 本帖最后由 song74948 于 2009-7-8 06:35 编辑 ]
    2009-07-08 06:13:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

教学楼采暖设计一般采用的热源问题

学校教学楼采暖设计一般采用什么样的热源好?是不是取决于末端设备的形式,供回水温度一般是多少啊,谢谢了

回帖成功

经验值 +10