土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于“五防”联锁中的“防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)”

关于“五防”联锁中的“防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)”

发布于:2009-03-31 17:11:31 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
“五防”联锁中有一条是“防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)”,现在要问的问题是:带隔离开关的开关柜,上隔离开关处于分闸状态,接地开关合上,前门可以打开,此时为了试验断路器的操作是否正常,能不能对断路器进行操作?我觉得这条规定是否改成“防止带接地线送电”更合理些。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xszpl
    xszpl 沙发
    按楼上的说法,“五防”联锁中“防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关)”是不恰当了。
    2009-04-01 14:46:01

    回复 举报
    赞同0
  • xgdtcs
    xgdtcs 板凳
    固定柜在接地开关合上后(当然隔离开关是在分闸位置),能否合断路器?
    :victory: 当然可以!只是合上断路器之后,就不允许和隔离开关哦,相当于手车柜的试验状态(位置)
    2009-03-31 21:54:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多