正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(10 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
5层的建筑,做自动喷淋系统,五层经过计算确定了各管段的管径,由于计算的过程中做过调整,所以有些管段的管径就会比规范上给的表格中的管径大。请问1~4层个管段的管径按照规范中的表格定,还是按照5层的计算来定?请各位帮忙![ 本帖最后由 l18917 于 2009-3-31 13:02 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
wguihongtm
沙发
首先,你这个厂房的建筑高度是多少?超过24米了么?按照规范,如果没超过,就是多层厂房,每个防火分区的面积应该最大6000-4000平方米,就不用分区了;超过24米,就是多层厂房,要满足最大3000平米的要求,就要分区
2009-04-11 15:56:11
赞同0
-
jsjjcl
板凳
防火分区问题
2009-04-09 16:20:09
赞同0
加载更多其次,规范中所说的厂房内的办公室,我认为应该属于厂房的范围,应该设置喷淋。
回复 举报
回复 举报