土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火分区问题

防火分区问题

发布于:2009-03-31 15:13:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
提问:在做的一丙类三层厂房,每层面积均为1073平方,厂房内还设置了办公室,均按照规范采用防火隔墙隔开,隔墙上设防火门
问题:1.车间和办公室是否按两个防火分区考虑
2.我这厂房实际的面积只有两千多(因为去掉了办公室的面积),该厂房是否应按丙类厂房建筑面积超过3000平方设置自喷系统。
知道的兄弟提示下

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wguihongtm
    wguihongtm 沙发
    首先,你这个厂房的建筑高度是多少?超过24米了么?按照规范,如果没超过,就是多层厂房,每个防火分区的面积应该最大6000-4000平方米,就不用分区了;超过24米,就是多层厂房,要满足最大3000平米的要求,就要分区
    其次,规范中所说的厂房内的办公室,我认为应该属于厂房的范围,应该设置喷淋。
    2009-04-11 15:56:11

    回复 举报
    赞同0
  • jsjjcl
    jsjjcl 板凳
    防火分区问题
    2009-04-09 16:20:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷洒系统管径问题请教!!

5层的建筑,做自动喷淋系统,五层经过计算确定了各管段的管径,由于计算的过程中做过调整,所以有些管段的管径就会比规范上给的表格中的管径大。请问1~4层个管段的管径按照规范中的表格定,还是按照5层的计算来定?请各位帮忙![ 本帖最后由 l18917 于 2009-3-31 13:02 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10