发布于:2009-03-31 15:06:31
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
最近做了一道题,题目是这样的,一道框架梁KL1截面尺寸300X650,底部钢筋6圆25,上部钢筋左边6根25,右边8根25,设防烈度为8度,抗震等级为二级,环境类别为一类,C30混凝土,那么这道梁的配筋是够吗?
6根25As=2945 8根25As=3927 配筋率=2945/(300x580)=1.69%,按照规范上的规定,最小配筋率max(0.25,55ft/fy)=0.26%,是不是这样就不够了呢,这样算对不对呀?同理上部钢筋是不是也不够呢?请各位高手指点一下呢,小妹在此不胜感激!!1
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报