只看楼主 我来说两句 抢板凳1.加热炉电热元件对地短路,造成过电流烧毁固态继电器;
2.固态继电器上端未设有快速熔断器保护,或者有快速熔断器没有使用合适的熔断器芯;
3.使用的固态继电器电流规格是否留有足够的裕量,额定电流15A选择的固态继电器的额定电流应大于1.5--2倍负载电流;
4.可能是使用的电热元件不合格,有个别功率大的,或者是电热元件有局部短路的,也有可能是被加热的物品有金属的掉在了元件上导致电热元件局部短路;
5.固态继电器接线端子的接线有松动,导致元件过热烧毁;
6.固态继电器烧坏后更换时固态继电器与散热器接触不好,造成固态继电器散热不好烧坏。