土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于110kv电力电缆蛇形敷设及中间接头安装

关于110kv电力电缆蛇形敷设及中间接头安装

发布于:2009-03-30 23:53:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
110kV电力电缆(630mm2)怎么考虑蛇形敷设,支架横担有效距离480mm,我们原来采用北京院的方法,三相品字形布置时,每隔6米作为一个波节,但是采用的是刚性夹具,现在有三相分开上下三角形布置,关于蛇形敷设的波幅及波节如何计算,以及是否需要每个波节采用刚性夹具,因为刚性夹具造价很高
另外中间接头安装时,在接头两端做了一个弧形伸缩节,不知道哪位高手能提供一下中间接头安装的图纸参考一下,感激不尽!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liu250mazi
    liu250mazi 沙发
    不错,真的不错
    2011-12-28 23:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • 邓永富
    邓永富 板凳
    6. 1. 5 在35kV以上高压电缆的终端、接头与电缆连接部位,宜设置伸缩节。伸缩节应大于电缆容许弯曲半径,并应满足金属护层的应变不超出容许值。未设置伸缩节的接头两侧,应采取刚性固定或在适当长度内电缆实施蛇形敷设。
    6. 1. 4 35kV以上高压电缆明敷时,加设固定的部位除应符合本规范第6.1.3条的规定外,尚应符合下列规定:
    1 在终端、接头或转弯处紧邻部位的电缆上,应设置不少于1处的刚性固定。
    2 在垂直或斜坡的高位侧,宜设置不少于2处的刚性固定;采用钢丝铠装电缆时,还宜使铠装钢丝能夹持住并承受电缆自重引起的拉力。
    3 电缆蛇形敷设的每一节距部位,宜采取挠性固定。蛇形转换成直线敷设的过渡部位,宜采取刚性固定。

    根据相关论文,水平蛇形敷设不小于1D,垂直蛇形敷设不小于1.5D。请核对相关资料再执行以上内容。
    2011-12-28 17:19:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆绝缘直径

哪位大侠能提供一下各种电压对应的电缆绝缘直径啊?或者在哪里可以查得到?谢谢啦~_~

回帖成功

经验值 +10