土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于110kv电力电缆蛇形敷设及中间接头安装

关于110kv电力电缆蛇形敷设及中间接头安装

发布于:2009-03-30 23:53:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
110kV电力电缆(630mm2)怎么考虑蛇形敷设,支架横担有效距离480mm,我们原来采用北京院的方法,三相品字形布置时,每隔6米作为一个波节,但是采用的是刚性夹具,现在有三相分开上下三角形布置,关于蛇形敷设的波幅及波节如何计算,以及是否需要每个波节采用刚性夹具,因为刚性夹具造价很高
另外中间接头安装时,在接头两端做了一个弧形伸缩节,不知道哪位高手能提供一下中间接头安装的图纸参考一下,感激不尽!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liu250mazi
    liu250mazi 沙发
    不错,真的不错
    2011-12-28 23:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • 邓永富
    邓永富 板凳
    6. 1. 5 在35kV以上高压电缆的终端、接头与电缆连接部位,宜设置伸缩节。伸缩节应大于电缆容许弯曲半径,并应满足金属护层的应变不超出容许值。未设置伸缩节的接头两侧,应采取刚性固定或在适当长度内电缆实施蛇形敷设。
    6. 1. 4 35kV以上高压电缆明敷时,加设固定的部位除应符合本规范第6.1.3条的规定外,尚应符合下列规定:
    1 在终端、接头或转弯处紧邻部位的电缆上,应设置不少于1处的刚性固定。
    2 在垂直或斜坡的高位侧,宜设置不少于2处的刚性固定;采用钢丝铠装电缆时,还宜使铠装钢丝能夹持住并承受电缆自重引起的拉力。
    3 电缆蛇形敷设的每一节距部位,宜采取挠性固定。蛇形转换成直线敷设的过渡部位,宜采取刚性固定。

    根据相关论文,水平蛇形敷设不小于1D,垂直蛇形敷设不小于1.5D。请核对相关资料再执行以上内容。
    2011-12-28 17:19:28

    回复 举报
    赞同0
  • 电缆中间接头位置记录
    本资料为:电缆中间接头位置记录,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。
  • 电力电缆敷设CAD详图
    本工程为电力电缆敷设CAD详图,包含电缆直埋敷设示意图、电缆与公路交叉示意图、电缆标示桩制作图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 183套电力工程施工方案施工组织设计合集资料包
    本资料包合集收录了183套精心编制的电力工程施工方案及施工组织设计,旨在为电力工程建设提供全面、系统、专业的指导。这些方案涵盖了从项目启动、施工准备、施工过程到竣工验收的各个环节,内容详尽、实用性强,旨在确保电力工程施工的高效、安全、优质进行。
  • 电缆终端头,中间接头安装记录SZ04106
    电缆终端头、中间接头安装记录SZ04106电缆终端头、中间接头安装记录SZ04106
  • 电力电缆终端头及接头
    本资料为:电力电缆终端头及接头。内容详实,可供参考
  • 93D101-3 电力电缆接头
    适用于工业与民用建筑中额定电压8.7/10kv及以下、电缆线芯截面积240平方毫米及以下的三芯或四芯油浸纸绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆及聚氯乙烯绝缘电力电缆的户内端头制作与安装。
  • 20个厂房设备安装拆除施工组织设计方案(含工业厂房、电气设备等)
    本资料包为精选的20个厂房设备安装与拆除施工组织设计方案,其中包含4万平米工业厂房设备安装施工组织设计、保德洗煤厂机电设备安装施工组织设计、炼油厂拆除工程施工方案、工业设备安装原厂设备拆除施工方案等,适合进行编写厂房设备安装与拆除施工组织设计方案的同学参考学习写法和设计
  • 电力电缆管线敷设工程组织
    锦屏路电力电缆保护管工程,由8孔D160管材和12孔D160管材组成,自河滨路与锦屏路交叉口处沿锦屏路北侧人行道敷设至人民东路口,其中4号井至8号井为12孔D160管材敷设。中间自锦屏路与万昌中路交叉
  • 《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)大样图CAD版,图纸内容包括小型直通型人孔平面图、小型135度转角型人孔平面图、电缆井、电缆沟外水泥砂浆防水层做法、电缆井盖板详图、非重载区域弱电排管(包
  • 110kV电缆穿管的敷设
    北京地区110 kV电缆主要采用隧道内敷设的方式,但是地下电力隧道造价较高,而且市区内主干网路径上隧道已近饱和;同时电缆网目前正迅速的向市区以外扩展延伸。如采用隧道敷设则一次性投资过多,且电缆总数也不
  • 电缆终端头(中间接头)制作记录
    本资料为电缆终端头(中间接头)制作记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 电力电缆110kV线路工程
    新建线路路径长度共计7.507km,其中新建单回路架空路径长度约6.636km,新建电缆0.871km。架空部分:新建单回铁塔22基,其中耐张塔10基,直线塔12基,电缆终端钢管杆5基。电缆部分:拉管
  • 电力电缆管线敷设工程组织设计1
    电力电缆管线敷设工程组织设计文档
  • 电力电缆管线敷设工程组织设计
    锦屏路电力电缆保护管工程,由8孔D160管材和12孔D160管材组成,自河滨路与锦屏路交叉口处沿锦屏路北侧人行道敷设至人民东路口,其中4号井至8号井为12孔D160管材敷设。中间自锦屏路与万昌中路交叉
  • 某电缆终端头中间接头制作记录
    本资料为某电缆终端头中间接头制作记录,目录齐全,内容完整,可供下载使用
  • 电气安装工程电力电缆敷设施工组织设计
    本期工程结构层数地上六层,地下一层。结构类型:砖混。住宅层高2.85米,储藏室层高2.2米,阁楼起坡高度600mm。 总建筑面积为 平方米,耐火等级不低于二级,抗震设防烈度为七度。建筑耐久年限为50年
  • 电网工程冷缩电缆中间接头制作安装样板示范作业指导书
    电缆头线芯与接线端子之间有良好的电气连接;开剥后的内护套、屏蔽层、绝缘层、导体没有损伤; 接地线连接牢固;电缆附件安装后有完善而可靠的密封,固定电缆的金具有足够的机械强度。
  • 标准图集 93(03)D101-3 电力电缆终接头
  • 电力电缆管线敷设工程组织设计方案
    本工程为锦屏路电力电缆保护管工程,由8孔D160管材和12孔D160管材组成,自河滨路与锦屏路交叉口处沿锦屏路北侧人行道敷设至人民东路口,其中4号井至8号井为12孔D160管材敷设。
  • 电力电缆管线敷设工程施工组织设计
    随着温岭市经济建设的飞速发展,城市建设需铺设和修复大量的地下管线。根据业主提供的图纸,经我们认真阅读研究,仔细考察工程施工现场和交通情况后,立即组织主要技术负责人和管理人员进行分析,编制本工程的施工组

阅读下一篇

电缆绝缘直径

哪位大侠能提供一下各种电压对应的电缆绝缘直径啊?或者在哪里可以查得到?谢谢啦~_~

回帖成功

经验值 +10