土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于PKPM活载折减的四处探讨

关于PKPM活载折减的四处探讨

发布于:2009-03-30 20:32:30 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
第一处出现的活载折减,是在PMCAD的第三步,我个人认为这里若是选折折减对后面的整个计算都有影响。

第二处出现的活载折减,是在SATWE中的地震信息,活何质量折减系数,这里程序默认是0.5,也就是一般工程都可以选用0.5.可以看《抗规》5.13以及其条文说明;但是假如是工业项目,遇到设备活载比较多的情况下,这个系数该怎么填呢?假如填大于0.5的数,那么又将整个楼面活载给放大了。请高手指点,谢谢。还有这里的折减,我个人认为对整个结构都有影响(墙、梁、柱)

第三处出现的活载折减,是在活荷信息中,这里的折减仿佛只争对墙、柱、基础。

第四处出现的活载折减,是在荷载组合中,这里的活荷重力代表值系数应与第二处出现的活荷质量折减系数一致。这是对的吗?

希望前辈们多多指点
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 533 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[求助]建了个小模型,试算TAT出错。高手帮忙分析一下。

很长时间没有用过TAT计算模型了。一直在用SATWE。最近想试着运行一下,谁知道出错了。进行“结构内力,配筋计算”时出现“run-time error:M6201”和“sqrt DOMAIN error”。我把平面和结构总信息贴出来,让高手指导一二。万分感谢。

回帖成功

经验值 +10