供配电技术
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
阅读下一篇
多层楼梯间需设置疏散指示吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
上面说的是厂硬件系统,监控系统中还需要庞大的软件系统,服务器中有适合控制要求的数据库,把所接综保所检测到并源源不断地上传的各种模拟量(电流、电压)、数字量(各开关、断路器和非电量)数据放入数据库,供后台机和模拟屏显示、保护逻辑判断、操作逻辑执行是真(输出)还是非真(拒绝输出并指示非法的原因),服务器还有往上级监控服务器上传必要数据和接受指令的任务,让整个电力系统有序运行。
2009-04-04 21:15:04
赞同0
-
lingxuct
板凳
“电力监控中是靠什么进行远方操作?”
2009-04-04 21:06:04
赞同0
加载更多回复 举报
简单地解说:靠电脑通讯,后台机是电脑,监控主机(服务器)是电脑,操作控制屏是受服务器的指令动作(继电器),其输出线接到断路器的合闸线圈和跳闸线圈。电脑与电脑之间就靠通讯。
上面说的是有“操作控制屏”结构的控制系统,但好多变电所是没有“操作控制屏”的,只有前置机和接口转换器,前置机与服务器通讯(有的小系统,前置机就代替了服务器),后台机与服务器通讯,而前置机与接口转换器联接,接口转换器(多个串行接口定时轮换与前置机通讯)接通每个综保,综保的OUTPUT输出合闸和分闸到断路器。这是现在普通小变电所的远控操作模式,也是无人值守的控制方式。
回复 举报