现有一跨度8X8米的六层厂房,首层层高5.3米,其它层高4.8米,楼面荷载10KN/M2(甲方要求)。我用PKPM试算了一下。中柱采用800X800(C35),轴压比为0.52,柱配筋值比按最小配筋率计算的值稍大点,于是我将柱截面调至700X800,但计算出的配筋值则达到了34,比按800X800高出了许多,不知道这是什么原因,柱子配筋值会有那么大的变化,请大侠指点一二!
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

18米跨预制屋面板厂房

混凝土柱,跨度18米,柱距6米,上部沿18米跨度方向搭大型预制屋面板,计算应如何计算柱,按排架?