土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教启动问题

请教启动问题

发布于:2009-03-30 14:47:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
75KW 喷淋泵 户外箱变315KVA 供电 采用 降压启动还是软启动?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱芳的日子

    电气的发展就靠你了。
    2009-03-31 20:04:31

    回复 举报
    赞同0
  • xx_691214
    xx_691214 板凳
    75KW 喷淋泵 户外箱变315KVA 供电----------
    1.直接启动(全压)!省钱方便。
    2.有钱——降压(星角或补偿)启动。
    3.钱多——软启动。
    4..钱更多——变频启动。:lol
    2009-03-30 20:43:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多