土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有无规定消防水泵吸水管的长度不能超过多少米?

有无规定消防水泵吸水管的长度不能超过多少米?

发布于:2009-03-30 12:37:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在做的一个工程,老板希望采用景观水池作为消防水池,但他所选择的泵房位置距离水池边的状况如图。

有无规定消防水泵吸水管的长度不能超过多少米?

哪种方案更可行?

谢谢!

吸水管21.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • jtzhang
    jtzhang 沙发
    可以考虑采用第二套方案,建议在水泵房的位置设置一个水泵的吸水井.吸水井和室外水池用2根管道作为连通管连接.
    2009-04-20 14:21:20

    回复 举报
    赞同0
  • zh_changhong
    zh_changhong 板凳
    方案一好,但要注意地基沉降带来的管道损坏,方案二要加粗管径,注意坡度