单位的低压开关室系统改造,我做的方案,准备招标。大家看看有没有什么问题?
现在变压器是1000KVA的,6KV/380V,母线和总开关留了一点余量。

大家拍砖,共同进步。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yebuxing7hao
    yebuxing7hao 沙发
    学习下楼主经验
    2010-08-19 09:16:19

    回复 举报
    赞同0
  • dp55875375
    dp55875375 板凳
    看见自己的旧帖子,自己回复一下。

    这套柜已经安上了,运行近一年,效果还行。有以下几个情况,总结一下。
    1、没有上远控系统,但是断路器都是具备接口的,今年准备增补计划。没有远控还是不方便,看不见开关状态,开关掉电也不知道,保护动作了也没有告警。
    2、没有特殊说明,断路器默认配置无失压保护。后来还专门去了一趟常熟,另购了失压保护机构,安了2台总开关和几台分路。因为是固定安装,空间限制,比较麻烦。建议需要的提前说明。
    3、即便有刀闸,断路器最好还是选抽屉式,便于更换。这是经验。贵不了多少。
    4、保护器里面没有计量功能,需要的话还需要加配件。我们是另配的分时电度表。
    5、进线开关的隔离刀闸是双刀口,力度太重,柜子配的手把支座有点弱,分合闸形变太大,难送,已经变形,需要加强。
    6、另配的封闭式绝缘母线槽,2路进线长度不一样,较长的那一路在电流超过800A以后会电流声越来越大,有震动。短一点的就好些。这个安装质量还是要讲究,选大一点的厂家。这一家是现场制作安装的,有点小作坊的嫌疑。
    7、电容柜很有必要。而且对接触器控制器电容的厂家质量要求还是高一些好。我这里已经烧了2个接触器了。