土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖垂直分区

地板采暖垂直分区

发布于:2009-03-30 10:55:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
30层住宅地板采暖,垂直分两个区(低区15层,高区15层),可以吗?立管下供下回异程,立管管径按垂直自然热压与垂直沿程与局部阻力相抵消计算,请各位大师指点
  • dddddddgao
    dddddddgao 沙发
    以前算过一个12层,考虑自然循环压力后的压力不平衡小于15%,15层也差不多吧,单就这个建筑物来说,分两个区是没问题的。
    2009-04-06 23:16:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:33层建筑采暖分几区合适?

有说分3个区合适,有说分2个区足够。请问实际运行中,到底分几个区合适?理论上分2区、3区都行,但重要的是运行效果如何。俺没这方面经验,请大家不吝赐教。

回帖成功

经验值 +10