概况;见图该工程一层,层高2.5M,柱500X500,只有板面装修恒载1.5,活载3.5,无其他荷载货,梁板为C30砼,大家帮我看看梁断面和梁配筋,
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
elaile
沙发
:lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :victory:
2009-09-10 16:20:10
赞同0
-
mayunjun
板凳
仅仅应为顶粱的修改就改变了厂房的结构体系,原设计采用预制混凝土粱(国标图集选用)时,计算模型应该按排架结构进行计算,粱修改为现浇后,计算模型就应按框架结构计算。排架结构梁是铰接在柱顶,而且计算模型是假定屋面粱相对刚度无限大,才可以按排架结构计算模型进行安全性验算,一般现浇粱高仅为跨度的1/12左右,现浇粱相对柱的相对刚度不能满足无限大的排架结构计算假定,因此现浇结构粱应按框架计算模型进行安全性验算。