土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单层混凝土厂房的问题

单层混凝土厂房的问题

发布于:2009-03-30 09:41:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教一个问题:单层厂房,本来是按混凝土柱,预制钢筋混凝土屋面梁做的,但是甲方要求屋面采用现浇梁板形式,这样是不是就不能按照单层钢筋混凝土厂房设计而应该按照框架设计呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • elaile
    elaile 沙发
    :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :lol :victory:
    2009-09-10 16:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • mayunjun
    mayunjun 板凳
    仅仅应为顶粱的修改就改变了厂房的结构体系,原设计采用预制混凝土粱(国标图集选用)时,计算模型应该按排架结构进行计算,粱修改为现浇后,计算模型就应按框架结构计算。排架结构梁是铰接在柱顶,而且计算模型是假定屋面粱相对刚度无限大,才可以按排架结构计算模型进行安全性验算,一般现浇粱高仅为跨度的1/12左右,现浇粱相对柱的相对刚度不能满足无限大的排架结构计算假定,因此现浇结构粱应按框架计算模型进行安全性验算。
    2009-05-22 14:05:22