发布于:2009-03-29 21:14:29
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
但现有很多(个人)企业为了省钱,把电气一块设计丢开了(没设计)。
多台电动机总功率170KW,可按200KVA计算,但还会有其他负荷,只用200KVA的变压器太紧了,一点裕量也没有。
就按200KVA计算,电流达350A,只一根150的不够大,建议分二路供电,用二根95的(YJV22)电缆,可埋地敷设,如无机械损伤,铜芯交联电缆用30年以上吧。
你好vlv22与yjv22都是185线径的为啥电流差别哪样大.是啥原因呀?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
YJV是铜芯,且是交联电缆,要求的工作温度高,所以载流量大。
回复 举报