土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 空调系统有没有必要设单独变压器

空调系统有没有必要设单独变压器

发布于:2005-04-25 23:13:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在在做一个项目,本想把空调系统单独设一台800的变压器,但业主说增加投资,叫我不要设。
但有个问题不好解决,非空调季节(本空调系统只用来制冷)如果通过调整,把一台变压起关掉
这样消防负荷怎么保证双电源供电(他说非空调季节会关掉一台变压器的)

请问下你们 做的时候 是怎么考虑这样的问题的呢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • log417
    log417 沙发
    其实我是这样想的,但业主说太浪费钱了,这样做要增加两面高压柜 低压柜也要增加几面,同时变压器费用增加 算下来也要几十万 难怪他们是不情愿的,而且我跟理论了半天,他还告诉我 非季节性时通过调整容量切除一台变压器也可以满足双电源供电。
    我简直被他搞晕了~!
    2005-04-27 10:03:27

    回复 举报
    赞同0
  • 雨过天晴
    雨过天晴 板凳
    这种情况我会考虑三台变压器,单设一台空调专用变压器,非空调季节切除。其它负荷设两台变压器供电,设联络,分别接不同高压电源。
    2005-04-26 22:18:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多