土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调指标如何定?
例如一个招待室,应为多少W/平方米比较恰当?

全部回答(7 )

  • lhx1108
    按耗冷量计算:一般家庭为:120--200W/m2
    会议室为:180--250W/m2
    饭店/唱厅:250--350W/m2

    用以上数值乘以室内面积,即为总耗冷量,就是你要选的空调制冷量.

    耗冷量的多少于室内人数\热源\门窗密封成度\墙体和屋顶隔热系数\等多种因素有关.
    2005-05-08 22:19:08 来自 PC 评论 举报
  • han2003
    一般办公场所,实际上不会用得了这么大的电量,基本超不过40w/m。至于冷量,是暖通估算用的,对电量意义不大,因为有个需要系数的问题。
    2005-05-08 21:28:08 来自 PC 评论 举报