最近有个2公里长的道路工程,路灯队的在中间设配电箱,两边三相电缆供,到各路灯处接入单相,各相轮换,路灯是2x400w的,问题是路灯队的选了16的yjv电缆,我估算了一下,压降不满足要求,估计要35的电缆,问他们做的人也没计算,只说按经验16的够了,想请大家帮忙看看到底是不是满足要求?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
dyslm2007
沙发
三相的长度才300米吧,有没有关于路灯的设置的规定,大家知道的话,一定要上传一下啊,
2009-07-22 08:07:22
赞同0
-
ljz-11
板凳
2008-09-11 08:47:11
赞同0
加载更多回复 举报
你的接地线哪里去了??/另个做接地在景观照明里不太好用,也不实际
每条回路不超过20A这是室内照明用的吧,太小了上点
要不要带漏电保护跟接地型式有关,不一定都要带..
回复 举报