土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防的动静压问题,十分感谢

关于消防的动静压问题,十分感谢

发布于:2005-04-27 19:41:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位本人有疑问如下:
1:GB50261-96自动喷水灭火系统工程施工及验收规范中表D.0.1规定自动喷水灭火系统的最不利点的压力不小于0.05Mpa,此压力为动压还是静压 ?那么最大压力为不超过多少?
2:消防稳压泵的压力是动压还是静压?
3:GB50045-95高层民用建筑设计防火规范中第7.4.6.2条规定,超过100米的建筑最不利的消火栓的充实水柱不应小于13米,这个数据是指动压还是静压?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • raylee304
    raylee304 沙发
    各位本人有疑问如下:
    1:GB50261-96自动喷水灭火系统工程施工及验收规范中表D.0.1规定自动喷水灭火系统的最不利点的压力不小于0.05Mpa,此压力为动压 ,那么最大压力为不超过0.1Mpa。
    2:消防稳压泵的压力是动压
    3:GB50045-95高层民用建筑设计防火规范中第7.4.6.2条规定,超过100米的建筑最不利的消火栓的充实水柱不应小于13米,这个数据是指动压。