土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖和散热器采暖能否共用主管

地暖和散热器采暖能否共用主管

发布于:2005-04-25 19:01:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我们这边有一商厦,二三四层由于层高原因用散热器采暖,一五六层用地暖,能否共用主管(我们这里供水温度也就是70度左右,比60度高了一些,这边的地暖基本不另建换热站,就是市政管网供水)散热器采暖为水平串联,我想在供回水立管上接分集水器,不知行通不?水力计算算了也不知对错?请高手们指教,谢谢

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • thjthj1013
    thjthj1013 沙发
    直接做在地暖供水管上做混水是最佳方式。
    2005-09-06 12:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    其实如果是商场,一般占地面积都比较大,应用地热往往很容易满足要求,我曾做过一个商场的地热,仅在商场周边小范围内做300间距的采暖地热,商场中间大部分根本没有做采暖,实际也没什么问题。我建议计算一下采用地热能不能满足要求,商场一般地面散热量较高,我当时为了安全是按地板地面计算的,不知道遮挡情况,还乘了一个安全系数。如果和散热器混用温度高了地暖不行,温度低了散热器散热量差太多,我认为地暖的系统仅在地面散热确实差很多时才用散热器做一下辅助采暖。
    2005-09-02 13:25:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何确定地热主立管管径!

当楼内采用地热方式。热源为集中供热。楼内主立管管径应依比摩阻确定。还是按流速确定。比摩阻是不是与传统的暖气片采暖范围一样。可是这样的话。管径会不会太大。。