土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 132kw空压机配200KVA的变压器够么?

132kw空压机配200KVA的变压器够么?

发布于:2009-03-28 15:07:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
380V 132kw电机的空压机,星三角启动
变压器容量为200kVA
老是烧接触器

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lt2686057
    lt2686057 沙发
    132KW电机重载启动建议至少用400A接触器。:hug:
    2009-03-30 19:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • kyzy_0731
    kyzy_0731 板凳
    132KW,主接触器额定电流应选取300A左右
    2009-03-30 16:48:30

    回复 举报
    赞同0