供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
桂林电工触电事故[图]3月27日上午10时许,一名电工在桂林火车东站检修高压线时,不慎触电当场昏迷。他被保险带倒挂在10米高的电线杆上晃来晃去,情况十分危急。另一名电工冒险爬上电线杆,用肩膀牢牢地托住了遇险的工友,眼巴巴地等待救援。桂林市消防支队东江中队官兵接到报警后,迅速赶到现场,并组织群众用雨帆拉起了一道“生命安全线”。随后,消防官兵调用登高消防车进行营救。经过10多分钟的努力,遇险电工终于被成功救下,120急救车立即将其送往医院进行救治。(早报李二勇 王培摄)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1—3
6
10
15
20
35
60
110J
110
0.5以下
0.5—1
带电部分与接地部分(A1)
75
100
125
150
180
300
550
850
950
15(30)
15(30)
不同相的带电部分之间(A2)
75
100
125
150
180
300
550
900
1000
15(30)
15(30)
带电部分至栏杆(B1)
825
850
875
900
900
1050
1300
1600
1700
100
100
带电部分至网状遮拦(B2)
175
200
225
250
250
400
650
950
1050
100
100
无遮拦裸导线至板状遮拦(B3)
105
130
155
180
180
330
580
880
980
50
50
无遮拦裸导线至地(楼)面(C)
2375
2400
2425
2450
2450
2600
2850
3150
3250
2200
2200
不同时停电无遮拦
1875
1900
1925
1950
1950
2100
2350
2650
2750
栏裸导体之间的水平净距(D)
出线套管至屋外通道的路面(E)
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4500
5000
5000
无遮拦裸导体与通道对面墙间水平净距(D1)
1500
2000
通道两边的无遮拦裸导体间的水平净距(D2)
1000
1500
注:1. 110J指中性点直接接地电力网。
2. 海拔超过1000m时本表所列A值应按每升高100增大1%进行修正,B,C,D值应分别增加A1的修正值。
3. 本表所列各值不适用于制造厂生产的成套的配电装置。
4. 括弧中的数值为绝缘表面距离。
回复 举报