在混凝土规范第8.2.3条中:正常使用极限状态下挠度计算中钢筋配筋率ρ=As/BHo,对矩形截面构件很好理解,但对于倒T型截面,工字型截面,应该如何计算?在施岚青编的一注参考书中,对工字型的等一律按腹板宽度和有效截面高度考虑,而不考虑其翼缘的面积,这样计算是否合适呢?求教。

全部回答(2 )

  • sclcwbz
    对梁和柱是不一样的:
    梁:As/bh0
    柱:As/bh
    As为梁的受拉钢筋和柱的全部钢筋
    b为截面宽度
    h为截面高度
    h0为截面有效高度
    2009-10-26 10:55:26 来自 PC 评论 举报
  • xiaoyanzibai
    工字形和T形截面中不考虑翼缘面积是合理的,在规范中有说明