《工业与民用配电设计手册》中计算无限大容量电源系统供电的电动机起动压降,对于预接负荷的无功功率Qfh有两个计算公式:1>Qfh=0.6(ST-0.7Srm),2>Qfh=Sfh(1-COSA)。想请各位专家给我解释一下如果变压器容量为1600KVA,电机容量为220KW,怎样来应用公式来计算预接负荷的无功功率Qfh。我对两个公式的参数不会选取?请教!!!!!