土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机进水问题~麻烦各位大哥有懂的进来看看 谢谢
制冷系统进过水,进水量不确定,排过一次水,现在看情况好象是没有排净,当时以为排净了就加了氨进去.现在当压缩机回抽的时候,发现机器里头还有水并且制冷机器只能挂一挡!回抽回来的东西是油跟水的混合液体.压缩机液面增高混合液体排不出去,大概就是这么个情况!有会的兄弟帮下忙 急~急!谢谢
管道有一千多米,存在少量的水可不可以:(

全部回答(2 )

  • jintaihu
    少量是什么概念 1kg?2kg? 还是1g?2g?.彻底检查吧
    2009-04-13 14:39:13 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    这得将系统作全面拆卸清理,压缩机需拆开清理检修换油。
    2009-03-28 09:10:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。