土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁平法表示方法的一个疑问

梁平法表示方法的一个疑问

发布于:2009-03-27 17:19:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问题
200宽的梁,支座负筋要配3根20和3根18
发现绝大部分人的表示方法:3@20+3@18 3/3
但我个人认为应该这样表示:3@20/3@18
理由:《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、框架-剪力墙、框支剪力墙结构)(03G101-1)第25页,4.2.4条 一、 2. 可以看出
只有在同排且直径不相同的钢筋才用“+”连接,不同排的应该用“/”连接,而且26页 二、3. 下面的例子也是遵循同排用“+”,不同排用“/”

希望高手能回答下,其实这两种表示方法都能看的很清楚,但我还是想弄清楚图集的本意,大家踊跃讨论!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    正像楼主说的“其实这两种表示方法都能看的很清楚”
    所以不用太较真。
    2009-05-13 01:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • zyy5459
    zyy5459 板凳
    说实话对于像我这样新手确实是一次良好的学习机会!谢谢楼主!
    2009-05-12 21:26:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.18 万条内容 · 2138 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

荷载传递问题

支承板边的梁的荷载该如何计算?如一块板3*5米,总面载为10KN/M2,那么传到长边和短边梁上的线载分别是多少?最好写出计算式如果是单向板又该如何算呢?新手等待回答,谢谢

回帖成功

经验值 +10