土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 浪涌保护器前端的断路器100A,而配电箱进线开关才25A,这样有问题吗?
该配电箱容量比较小,才25A的开关,但因其在屋顶上,所以配置了80KA 8/20的浪涌保护器,根据样本,该浪涌保护器前端的断路器要用100A的,比配电箱的进线开关还大

这种情况以前没碰到过,觉得怪怪的,这样到底有没有问题?

全部回答(34 )

  • zhu41qi516hang
    z2681148 发表于 2009-3-30 01:01 SPD主要是针对于雷电流而工作的,当没有雷电的情况下他是不工作的,所以你的那个开关是25A和SPD是100KA看上 …楼主的意思是SPD上级的保护断路器是100A,而这个箱子主开关却只有25A,那么这个保护断路器是否可以改小,或者说有一定要用100A的意义?个人认为,纯属交流:其实大电流只是惯例,或者说一个标准,其实是可以用小一点的。SPD是在电路产生尖峰电流或者电压时,通过导通分流来保护电路的,由于SPD反映速度远比断路器快,所以如果正常工作和前端断路器是没有关系的。如果spd损坏的话,多半是因为SPD的短路故障,这时候才用的上断路器,但是我不觉得前端断路器比主开关大这么多有意义。实际上我看过很多图纸,有的用熔断器,有的用微断,用的用塑壳,同样的spd,所用的前端断路器大小也不统一,估计设计师的个人主观作用更大一点。当然这只是我的个人看法。也曾看到有人说用熔断器其实比断路器好,也曾看到有人列举用断路器的各种好处,这个我就不清楚了
    2017-02-16 17:14:16 来自 PC 评论 举报
  • 大同00
    雷电流持续时间很短,在雷电流作用下SPD的保护装置一般不会动作。SPD保护装置的作用是,当SPD老化或故障造成短路时,或者在雷电流作用下SPD无法断流造成工频电流短路时,切断SPD回路。为不降低供电可靠性,其整定值应与总开关有选择性配合。此外,为保证SPD的保护效果,雷电流作用下其保护装置上的残压越小越好。断路器结构复杂,其瞬时脱扣器包含一个电磁线圈,电感量比直线结构的熔断器大很多,在雷电流作用下断路器上的残压比熔断器大很多。残压太大若超出用电设备和线路的耐压水平就会造成损失。
    2015-12-02 15:24:02 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10